국내 소음 측정사례
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 2,358  

 

측정장소
측정기관
소음도 측정
에코팔트 포장구간
일반포장구간
소음도 차
충북영동
국립환경
연구원
69.8~90.2db
72.6~93.5db
3.3db
부천 중동대로
경기도 보건
환경연구원
69.0db
72.0db
3.0db
의정부 장암지구
신흥대학 보건
환경연구소
68.7db
73.9db
5.2db

● 충북영동
I.측정개요

  • ·측정기관 : 국립환경연구원(소음진동과)
  • ·측정일자 : '99. 9. 20
  • ·측정장소 : 충북 영동군 양강면 부용리지내(국도19호선)

II.측정결과

  • ·도로단 1M측정  

①등가소음도(Leq)비교

구분
에코팔트포장
일반포장
소음도 차
Leq. 5min
63.4
67.6
4.2
Leq. 5min
64.8
69.2
4.4
Leq. 10min
66.6
70.7
4.1
Leq. 30min
67.9
71.3
3.4
Leq. 1hour
68.1
71.6
3.5

②차종별 Lmax 비교
구분
에코팔트포장
일반포장
평균소음도차
샘플수
Lmax
67.8~90.2
72.6~93.5
3.3
13대


  • ·도로단 7.5M측정  

①등가소음도(Leq)비교

구분
에코팔트포장
일반포장
소음도 차
Leq. 5min
61.8
66.1
4.3
Leq. 10min
60.7
65.0
4.3
Leq. 30min
63.8
65.3
1.5
Leq. 1hour
62.5
65.2
2.7

②차종별 Lmax비교


구분
에코팔트포장
일반포장
평균소음도차
샘플수
Lmax
69.8~90.2
72.6~93.5
3.3
13대

  •   측정조건

①시간당통행량 -소형 : 약 378대 -대형 : 약 57대
②차속 -평균 67.6km/h
③최대소음도(Lmax)비교

구분
에코팔트포장
일반포장
평균소음도차
샘플수
Lmax
69.8~90.2
72.6~93.5
3.3
13대

  • ·도로단 7.m측정
①등가소음도(Leq)비교
구분
에코팔트포장
일반포장
소음도 차
Leq. 5min
61.8
66.1
4.3
Leq. 10min
60.7
65.0
4.3
Leq. 30min
63.8
65.3
1.5
Leq. 1hour
62.5
65.2
2.7

②최대소음도(Lmax)비교

구분
에코팔트포장
일반포장
평균소음도차
샘플수
Lmax
69.8~90.2
72.6~93.5
3.3
25대

● 부천 중동대로
I.측정개요

  • ·측정기관 : 경기도 보건환경연구원
  • ·측정일자 : '02. 5. 27 / '02. 6. 3
  • ·측정장소 : 경기도 부천시 중동대로(삼익APT 1609동 및 1615동)
II.측정결과

측정시점
일 시
측정결과
비고
에코팔트 시공전
2002. 5. 27
72dB(A)
상기 실험확인함(도로변에서 측정)
에코팔트 시공후
2002. 6. 3
69.2
상기 실험확인함(도로변에서 측정)

● 의정부 장암지구
I.측정개요

  • 측정목적 : 장암지구 아파트 주변도로에 시공된 저소음 포장재 시공구간과 기존 포장구간
    의 소음도를 측정 비교한다.
  • 측정기관 : 신흥대학 보건환경연구소
  • 측정기간 : '02.12. 3
  • 측정위치 : 의정부시 장암지구 도로변
  • 소음도 측정 방법
    : 소음도 측정은 환경오염측정공정시험법(소음·진동)에 의하여 실시
  • 소음측정기
    - 소 음 계 : 정밀 소음계(Precsion sound level meter, NA-29E, RION)
    - 기 록 계 : 프린터(Printer, CP-11, RION)
    - 부속장치 : 삼각대, 방풍망

II.측정결과
 
단위 : dB(A)

측정위치
측정위치
측정회수
측정결과
비고
의 정 부
장 암 지 구
저소음포장재
(에코팔트)
시공구간
1
69.2  
2
68.8  
3 69.1  
4 67.7  
평균 68.7  
밀입도
포장구간
1 72.2  
2 74.2  
3 73.1  
4 76.2  
평균 73.9